2楼
有没有负压要求,有没有设生物安全柜?说具体一点情况!!!一般P2实验室不需要排风,特别的实验会考虑局部排。
回复
3楼
同意二楼的意见,
回复
4楼
本人手头现有一个生化车间的洁净室案子。情况大致如下:Class 1 R/C一间,Class 100 R/C一间,Class 10K R/C一间;因为是生化车间,所以室内要保持负压。我的初步方案是10K级用AHU + HEPA BOX;1级和100级共用一台MAU+FFU+干盘管+高架地板。主机采风冷热泵,AHU采单盘管+电加热,MAU也采单盘管+电加热。请问这样的系统我该如何去着手处理。冷量及风量又该如何计算?望各位大侠指点迷津!感恩不尽~~~
回复
5楼
楼上的问题还没解决吗?
好象你已经发了帖子了
回复