我公司现有两台型号一样的电梯,于八月份分别安装了两台电梯空调。运行几天后,发现两台制冷效果不一。一台较好,一台较差。用红外温度计检测,一台电样轿厢内温度是23度,空调出风口温度是13~14度;另一台轿厢温度是24度,空调出风口温度是17~18度。(两台空调设定温度都为22度)。出现一台明显效果差。后要求厂商更换出风温度高的一台,厂商说是在标准内不同意更换。请问关于空调的制冷效果有什么国家规定或是行业标准?

2008年09月04日 11:33:21
2楼
请大家来帮帮忙
回复
zp061102163.com
2008年09月10日 07:17:01
3楼
学习中,我也看看!:lol :victory:
回复
qtorange
2008年09月10日 10:36:26
4楼
我记得在《采暖通风与空气调节设计规范》中,对普通舒适性空调的室内温度有±1的允许偏差。
回复
ilovexiaodoudou
2010年01月19日 23:11:21
5楼
学习,学习了,
回复
lwkongtiao066
2010年01月20日 08:08:38
6楼
一般通俗的办法就是检测一下空调的进风出风温差,制冷大于10度,制热大于15度就基本正常。要在空调开启30分钟后,打在高风状态下检测。