柱距7.5米或9米的钢砼排架柱截面尺寸如何估?
lul0668
lul0668 Lv.4
2008年09月02日 14:53:46
只看楼主

单层工业建筑,经常会做钢筋混凝土排架柱+钢梁(轻钢屋面)的排架结构,传统柱距6米和12米,柱截面尺寸可以查有关设计手册。但目前建筑或工艺大多采用大柱距,7.5米柱距或9米柱距,问:柱距7.5米或9米的钢砼排架柱截面尺寸如何估?

单层工业建筑,经常会做钢筋混凝土排架柱+钢梁(轻钢屋面)的排架结构,传统柱距6米和12米,柱截面尺寸可以查有关设计手册。但目前建筑或工艺大多采用大柱距,7.5米柱距或9米柱距,
问:柱距7.5米或9米的钢砼排架柱截面尺寸如何估?
免费打赏
aladdinconny
2008年09月02日 16:20:01
2楼
:) :) :) :) :) :) :) :)
回复
dragonplfly
2008年09月02日 16:45:45
3楼
建议不要估,荷载(都很小)在单层排架结构中对柱断面是次要因素,
应该根据层高建模后根据位移满足规范要求试算,并根据钢梁在柱子上的预埋件要求确定。
回复
lul0668
2008年09月04日 15:52:59
4楼
排架结构横向刚度和纵向刚度,一般要求为多少?
回复
albbhj
2009年11月11日 11:52:34
5楼


根据位移满足规范要求??

位移要求,规范哪里有?排架柱的柱顶位移要求一直没找到

构造手册里倒是有

[ 本帖最后由 albbhj 于 2009-11-11 13:58 编辑 ]
回复
heyuyanglili
2009年11月12日 16:54:31
6楼
道理对,但是到底怎么建模?设铰么?
回复
jiangyp888
2010年06月12日 11:31:39
7楼
构造手册里面的要求为:Hc/1250,但那是针对重型钢结构排架的要求。普通排架怎么考虑?我把柱子调到好大才能满足。
回复
jiangtao32
2010年06月12日 13:20:46
8楼
钢筋混凝土排架方向位移限值:对中、轻级建议值H/1100;对重级建议值H/1350(H-基础顶面至吊车梁顶面高度)。钢结构排架方向位移限值《钢结构设计规范》中有规定。
回复

相关推荐

APP内打开