地下水除铁锰怎么这么难呢???
silence_1999
2008年09月02日 14:05:29
来自于水处理
只看楼主

我5月份做了个小工程,说小呢,但却让人及其头痛!原水为地下深井水。原水水质:浑浊度:28.83NTU,色度:161,铁:0.78mg/L,锰:2.7mg/L出水水质要求:【根据国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)】:浊度:<1NTU,色度:<15,铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L工艺:深井泵+高锰酸钾投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反应器+斜管沉淀+中间水箱+泵+锰砂过滤+活性炭过滤+5微米的pp棉过滤器+紫外杀菌器

我5月份做了个小工程,说小呢,但却让人及其头痛!原水为地下深井水。
原水水质:浑浊度:28.83NTU,色度:161,铁:0.78mg/L,锰:2.7mg/L
出水水质要求:【根据国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)】:
浊度:<1NTU,色度:<15,铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L
工艺:深井泵+高锰酸钾投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反应器+斜管沉淀+中间水箱+泵+锰砂过滤+活性炭过滤+5微米的pp棉过滤器+紫外杀菌器
现在铁已经去除完全,锰不达标,早在第一次取水样时已经可以把铁锰去除了,但是就测一个水样;后来再取水样都不达标,锰在1.5~2ppm左右;设备一天反洗一次更严重的是,现在几乎不出水。
情况大概就是这样,请各位做过类似工程的帮忙看下问题出在哪里,帮忙支个招吧

[ 本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-4 10:46 编辑 ]
免费打赏
silence_1999
2008年09月18日 11:21:01
32楼
对于锰而言,单纯曝气没有效果,多级曝气也没效果,采用曝气工艺去除锰的工程,不知道谁家有成功的,请关注下这个话题,谈下看法。
回复
silence_1999
2008年09月18日 11:26:11
33楼

保安已经不用了,氧化剂的量是根据原水水质投加的,这个应该没问题。限于场地有限,追加缓冲池是不太现实。我有一个疑问,为什么混凝沉降效果这么不好呢?怎样改善呢?
回复
thl007
2008年09月18日 12:50:20
34楼
建议再检测一下沉淀出水的浊度跟铁锰含量,有可能是絮凝效果差引起堵塞、锰去除率低。

另外,利用高锰除锰技术要求高锰投加量适当,高了低了都会引起锰超标,如果原水锰含量在2.7~3.1的范围变化,高锰投加量要在线调整。
回复
zmg188
2008年09月19日 00:06:39
35楼
我遇到的问题几乎和你一样,如果有答案可以通知一下哦。
我看了一下上面这些回复,我觉得各位都是搞这一行的,有经验的可以拿出来分享一下嘛,怎么说的连自己都不敢相信,看到后来越是着急,不知道到底谁是正确的。:D :D :D :D :D :D
回复
silence_1999
2008年09月19日 13:50:36
36楼

没错,是这样的,加药高了低了都不会合格的,请问你做过类似的工程没?如果做过,你觉得最合适的投加量应为多少呢?

[ 本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-19 13:53 编辑 ]
回复
silence_1999
2008年09月19日 13:51:56
37楼

你的问题跟我的一样吗?你处理的水量是多少?铁锰含量各是多少啊?
回复
miracle-2008
2008年09月19日 20:00:09
38楼
专业生产:不锈钢水箱 机械过滤器 精密过滤器 风淋室 双开瓶盖消毒柜... (可订做各种规格)

安装纯净水、矿泉水生产线及灌装线,进口RO膜、滤芯、滤料、PC桶、聪明盖等各种耗材。

哈尔滨道外区东莱街76号 范经理 13796024274 15904618208 (保证货真价实)

水处理QQ群:13016003
回复
429843378lj
2008年09月22日 10:06:12
39楼
长知识````:lol :lol :lol 好东西....顶`!!!
回复
tianmaye
2008年09月22日 13:03:10
40楼
看了半天 一点收获都没有
回复
maqingzhen
2008年09月28日 17:05:53
41楼
西里糊都的,哈哈!我从头看到尾也没有一个完善的回复,期待中。
回复

相关推荐

APP内打开