一联最多可带多少筒灯?
yutou121
yutou121 Lv.2
2008年09月02日 13:21:43
来自于照明工程
只看楼主

我用一联翘板开关带17个2*18W的筒灯,不到3A的电流,我很郁闷,我们领导非要我用双联的。说启动电流大概是平时3倍,请教专家给个比较合理的解释。

我用一联翘板开关带17个2*18W的筒灯,不到3A的电流,我很郁闷,我们领导非要我用双联的。
说启动电流大概是平时3倍,请教专家给个比较合理的解释。
免费打赏
混在电气
2008年09月02日 19:37:24
2楼
不管间联还是双联,额定电流一般都是10A的,好象没有什么区别吧?
回复
zcliang_007
2008年09月03日 07:44:48
3楼
启动问题倒不是很大,但是用一联控制这么多灯,不便于节能。
回复
kukuspace
2008年09月12日 15:19:01
4楼
应该分两路控制.。
1。多灯同开关,不便于节能
2。接点过多。容易故障
回复
lxt9607
2008年09月12日 16:00:57
5楼
你一个回路至少有34个光源呀,严重超标了
回复
dfdfchen
2008年09月12日 19:11:02
6楼
一条支路只可以接25个光源,你超过了,所以你领导是对的。
回复
yutou121
2008年09月18日 14:26:31
7楼
我怎么记得是不超过25盏灯啊,而且不是强制性规范!
回复
zcliang_007
2008年12月15日 11:52:42
8楼
不能超过10A的容量。。。
回复
co_zengz
2008年12月16日 23:22:03
9楼
不能一言而言。
得看装饰专业的要求,如果 装饰是要某种灯光效果的话,一位开关也要实施
(另,你要分清一联双联和一位二位开关,“联”跟“位"不同)