请教各位前辈:如何根据原理图绘制接线图?
libin2002
libin2002 Lv.2
2008年09月01日 11:55:38
只看楼主

关于介绍如何识别电气原理图的书很多,但是如何根据原理图绘制接线图的书却很少,在实际设计中,不光要绘电气原理图,还得绘接线图和列材料表,小子对这方面比较头痛,希望各位前辈予以帮助,不胜感激.

关于介绍如何识别电气原理图的书很多,但是如何根据原理图绘制接线图的书却很少,在实际设计中,不光要绘电气原理图,还得绘接线图和列材料表,小子对这方面比较头痛,希望各位前辈予以帮助,不胜感激.
免费打赏
lingxuct
2008年09月01日 12:19:18
2楼
按我的理解给你说吧:
1、把原理图中的各元件编号,编号按元件安装位置排列的顺序,按元件在箱内布置,画一圆圈,如接触器图号是KM,把KM写在圆圈内,圆圈下标11(第11个圆圈),但进出箱连接线用的端子排(原理图上是没有原理图号的)标X、1X或I、I1、I2等。
2、圆圈下标的编号下画电气连接的符号(一个元件的集中在一起),如接触器KM的常开触点(接触器上接顺序号为12)上有一根线从热继电器(热继电器元件顺序号为12)辅助常闭触点(热继电器辅助接点上有编号为11)过来,在这常开触点上的线号是12-11,12是热继电器的元件号,11是热继电器辅助接点(常闭)的号;那么,这根线在热继电器上的线头标11-12,11是接触器的元件号,12是接触器辅助常开接点的号。
3、如果二次电源熔丝FU的元件编号为8,它接出的线经端子排(第一个端子)到停止按钮,FU出线处线号是X-1(到端子排X的第一个端子),这根线在端子排X上的线头上标8-2,8是熔断器FU的元件号,2是出线(当然电源侧是1了)。
这样,把所有元件所要接的线头都标上号,图就画好了。原则是,线头上的标号是说明这根线的另一头接在哪!
回复
lingxuct
2008年09月01日 12:26:57
3楼
上面所说,可能一下子难理解,记住原则,一根线有二个头,在一个头上的标号是说明另一头接在哪!标号原则,“—”的前面是元件号,后面是在元件上的接线位置号。
画图:先把各元件安装位置定下,标上元件号,再在元件上画出各要接线的电气原理图(触点、线圈等),一个接线螺丝上有二根线时,就有二个标号,规范规定,一个接线螺丝上不能超过二根线。
回复
fly5156
2008年09月01日 12:35:47
4楼
有软件自动生成二次图的
回复
libin2002
2008年09月01日 17:46:06
5楼
懂了一点,不过还是有些模糊,要是能有图纸配合就更好了.
非常感谢2楼
回复
libin2002
2008年09月01日 17:47:50
6楼

哦,不知是什么软件,能否下载?
回复

相关推荐

APP内打开