这是一个十一层的剪力墙结构,墙体这样布置你们会么?开发的利益最大化在地震来临的时候会有怎样的结果????
这是一个十一层的剪力墙结构,墙体这样布置你们会么?开发的利益最大化在地震来临的时候会有怎样的结果????
2楼
不知道你这是几度区的,如果是7度以下的我觉得象这样的11层纯剪应该没什么问题,追求经济效益没什么不对,只要在规范允许的范围内就可以。
回复
3楼
这样布置墙我感觉没有多大问题呀,如果是6、7度。现在材料那么贵 哪个开发商都非常要求含钢量呀,其实哪个地方都是如此
回复
4楼
关键是梁墙平面外的搭接处理好,比如可以设置个小的端柱,满足锚固长度。
还有就是计算时候看下是否符合断肢剪力墙的要求,否则要按断肢剪力墙设计
回复
5楼
好像其中有个独立墙,楼面梁是不能搭在没有翼墙的墙上的
其他的只要抗震计算能过,满足规范构造要求就是可行的呢
回复
6楼
这个是7度区的,这样的剪力墙的钢筋水平锚固怎么能够满足呢?,
如果从抗侧力体系考虑的话,中间肯定形成不了啊.............
回复