急:闽南五星级酒店主机选型1500RT
freemanllb
freemanllb Lv.3
2008年08月30日 11:13:54
来自于中央空调
只看楼主

闽南五星级酒店主机选型1500RT,如何选型?未端设备冷负荷总计:8538KW,其中新风机为2217KW,盘管等为6320KW;请教!!!谢谢!!!

闽南五星级酒店主机选型1500RT,如何选型?未端设备冷负荷总计:8538KW,其中新风机为2217KW,盘管等为6320KW;请教!!!谢谢!!!
免费打赏
cy2941185
2008年08月30日 16:11:32
2楼
空调 面积都没有。
回复
bj5945
2008年08月30日 23:49:46
3楼
一个五星级的酒店难道没有设计吗,这个业主想干什么呀:) :) 设备负荷不是主机负荷是两码事,希望楼主根据图纸要求选配主机,你自己详细计算一下冷热负荷也可以:lol :lol
回复
freemanllb
2008年08月31日 09:58:43
4楼
设计公司是做3台500RT螺杆机;是按60%的系数做的;总建筑面积为41000平方米,制冷面积也差不多,餐饮有10000平方米,娱乐:7000平方米;水疗等有7000平方米,客房10000平方米;我个人认为主机总制冷量为1600RT,其中800RT离心机1台、400RT螺杆机2台(带热回收给生活热水使用);如这样设计有没有什么问题?设计院说大小机会有水力压差不平衡等,不建议这样做,要做3台500RT的螺杆机。请大家给个建议,THANKS!!!
回复
bj5945
2008年08月31日 10:41:01
5楼
你是业主,还是安装单位,还是设备供应商。如果是业主,你完全可以找另外一个设计单位做优化设计,很多五星级酒店都是这么做的。如果是安装单位,你按图施工就完了。有建议尽管向业主提,业主采不采纳就是他的事了。如果你是设备供应商,那就更不管你的事了:)
你看法是可行的,不过的确有水力压差不平衡问题,要控制好。另外一个机组的群控问题,找一家好的空调自控公司很重要。大小机的配置不是简单的数字配一配。大机要配多大,小机要配多小,是要有详细计算的,最好有现行酒店的运行数据做支持。
回复
cjwxccj
2008年09月02日 19:15:02
6楼
天津大地之风节能空调设备厂为新风系统处理专家,不用水,不用电,只用一根地温换热管即可将新风温度降低8度.即换热管进出口温度差为8度.
将大幅度降低新风电耗.这是大地对人类的恩惠,天然资源为什么不享用?
欢迎联络陈女士:86-022-24726067
回复
freemanllb
2008年09月02日 20:44:14
7楼
5楼:
我是业主.具体有没有关于大小机水力平衡的相关资料或案例参考,请指教.
回复
18ll
2008年09月14日 09:26:54
8楼
将大幅度降低新风电耗.这是大地对人类的恩惠,天然资源为什么不享用
回复
wanglisg
2008年09月16日 09:43:41
9楼
设计VRV系统更简单,更节能。
回复
bj5945
2008年09月17日 10:15:11
10楼
一个五星级酒店,用VRV,太不上档次了。让人笑话。新风怎么解决。用VRV大堂、大会议室,气流怎么组织。噪声能控制到五星级的标准吗??餐厅、洗浴这些高湿环境用VRV很合适吗??室内游泳池用VRV,用什么好的方案吗????
楼主,关于大小机水力平衡的相关资料我也没有,这些资料散见于各类专业杂志。建议你还是找一家单位做二次优化设计,这样比较好。酒店是一个专门的行业,一些大的酒店管理集团会有这方面的资料,可是都不公开。一个五星级的酒店要搞好,建议找一个好的酒店管理集团,一开始就介入,以后你会省很多事的:victory: :victory: