请教厨房、阳台降板问题?
redyellowblue
2008年08月29日 22:41:42
只看楼主

建筑做法厨房、阳台比普通楼板低3cm:1、如结构降板,支座负筋要么断开,要么弯折(弯折没找到相应规范,施工麻烦且不合理)。2、结构不降板,建筑做法找3cm高差。板面负筋不断,结构安全富余度更高,但相邻楼板建筑面层较厚,不经济。请教各位水友,你们是怎么处理的?

建筑做法厨房、阳台比普通楼板低3cm:
1、如结构降板,支座负筋要么断开,要么弯折(弯折没找到相应规范,施工麻烦且不合理)。
2、结构不降板,建筑做法找3cm高差。板面负筋不断,结构安全富余度更高,但相邻楼板建筑面层较厚,不经济。
请教各位水友,你们是怎么处理的?
免费打赏
chaoyuanyuanhappy
2013年04月09日 11:36:17
14楼
一般都是结构降板,负筋断开
回复
cof1617626406523
2021年04月05日 20:43:02
15楼
板面高低差为4公分,图纸负筋没有断开,应该是弯折还是断开配制?
回复
cof1617626406523
2021年04月05日 20:45:42
16楼
阳台高压差4公分,负筋图纸没有断开,应该怎么处理
回复
禹恒
2021年04月15日 07:28:01
17楼
按照16G图集做法,降板高差超过1/6梁宽,一般也就是超过30mm,负筋就断开。