风口结露原因以及解决
dingxuelei0612
2008年08月29日 14:40:33
只看楼主

首先先要从理论上了解结露的原因,为什么会结露。 在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 1O0%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。 露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。

最明显的例子就是在夏天,由于温差的作用,空气中的水蒸气马上会在冰饮料外包装上形成露水。只需要把物体表面与空气隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成露珠。

露点不受温度影响,但受压力影响。

送风口产生结露的原因分析: 1、空调区域范围内的空气湿度较大; 2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝结露点; 3、空调本身采用大温差送风,而机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小; 4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;

解决结露问题的方法 1.尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封; 2.增大送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开; 3.如果为侧出风口,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流; 4.可以在风口边端贴一层薄PE保温板,如果甲方同意可以把铝合金风口换成木制风口。
qhlopo
2008年08月29日 16:07:17
2楼
说的有道理,我也遇到过,环境湿度太高,没有招啊
回复
q456789qwr
2008年09月19日 11:49:26
3楼
风口抹点甘油试试吧?
回复
andy10310
2008年09月28日 14:42:29
4楼
加发热丝就行了 我们都是这样做的
回复
ukisss
2008年10月13日 11:50:25
5楼
结露的根本条件就是热空气遇到足够冷(露点温度)的温度,因此会结露的原因主要是以下因素:
1。有热空气;
2。有冷表面,且冷表面温度足够低;
则要解决结露问题可以从两方面着手,一是降低室内温度,或加强室内气流组织,避免室内温度的不均匀程度;二是提高室内各物体表面温度,特别是送风口表面温度,使其高于室内空气的露点温度。
回复
cd_tr
2008年11月26日 10:32:13
6楼
污水处理不跟上,这就是一场生态灾难。但似乎当地ZF并没有注意这个问题。人工湖属于缓流水体。污水难以分散,水体与空气的氧-二氧化碳交换也很缓慢,水质极易恶化。
回复
hbs13829780462
2019年03月26日 08:38:20
7楼
挺好的资料,感谢楼主分享!
回复
wxlyy
2019年03月26日 10:51:50
8楼
谢谢楼主的资料
回复
wxlyy
2019年03月26日 10:53:51
9楼
谢谢楼主的资料
回复
hbs13829780462
2019年03月29日 08:48:38
12楼
挺好的资料,感谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2019年03月30日 10:42:12
13楼
挺好的资料,感谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开