桩基承台混凝土等级本来是C30,结果施工方弄错了,浇完之后才发现是C20,该怎么处理,打掉重做的方案给否定了,还有其他的办法吗
桩基承台混凝土等级本来是C30,结果施工方弄错了,浇完之后才发现是C20,该怎么处理,打掉重做的方案给否定了,还有其他的办法吗
2楼
与设计院沟通,花钱免灾啊!不是瞎说,采取加固措施
回复
3楼
可以加高截面,增加钢筋
回复
4楼
承台混凝土强度等级C30降为C20将导致承台抗弯和抗剪承载力不足,如果条件许可的话,可以在现有情况下,将承台加厚,并将混凝土强度等级提高到设计要求。
回复
5楼
一个承台上下两种混凝土等极,那应该如果重新计算呢
回复
6楼
简单的话就按C20算
回复
7楼
建议设计方按C20重新计算一下,并按计算结果将承台加厚。。。
回复