承台混凝土浇错了该怎么补救啊
wangxia6610840
2008年08月29日 11:47:09
只看楼主

桩基承台混凝土等级本来是C30,结果施工方弄错了,浇完之后才发现是C20,该怎么处理,打掉重做的方案给否定了,还有其他的办法吗

桩基承台混凝土等级本来是C30,结果施工方弄错了,浇完之后才发现是C20,该怎么处理,打掉重做的方案给否定了,还有其他的办法吗
免费打赏
jiaonaixu
2008年08月29日 11:56:59
2楼
与设计院沟通,花钱免灾啊!不是瞎说,采取加固措施
回复
85431022
2008年08月29日 13:01:38
3楼
可以加高截面,增加钢筋
回复
wtx0405
2008年08月29日 13:09:17
4楼
承台混凝土强度等级C30降为C20将导致承台抗弯和抗剪承载力不足,如果条件许可的话,可以在现有情况下,将承台加厚,并将混凝土强度等级提高到设计要求。
回复
wangxia6610840
2008年08月29日 15:52:41
5楼
一个承台上下两种混凝土等极,那应该如果重新计算呢
回复
1969zxc
2008年08月29日 15:59:08
6楼

简单的话就按C20算
回复
xingyong80
2008年08月29日 23:58:44
7楼
建议设计方按C20重新计算一下,并按计算结果将承台加厚。。。