3000多平的菜市场,层高4.3m,围护结构大面积开窗。由于纵深较深(大于30米),划分出的一个防烟分区不能靠外窗,且最远点距外窗大于30米。办法:就在该区做机械排烟,其他具备自然排烟条件的防烟分区采用自然排烟。能行么?查了下规范,没啥头绪。最好有做过的指点下,多谢。[ 本帖最后由 zgn212 于 2008-8-29 15:36 编辑 ]
3000多平的菜市场,层高4.3m,围护结构大面积开窗。由于纵深较深(大于30米),划分出的一个防烟分区不能靠外窗,且最远点距外窗大于30米。
办法:就在该区做机械排烟,其他具备自然排烟条件的防烟分区采用自然排烟。
能行么?
查了下规范,没啥头绪。
最好有做过的指点下,多谢。
[
本帖最后由 zgn212 于 2008-8-29 15:36 编辑 ]
2楼
在线等。。。。。。。。:handshake
回复
3楼
还在等。。。。。。。。。。。
回复
4楼
若是"围护结构大面积开窗',可不可以重新划分防烟分区而使各分区能满足自然排烟条件呢
回复
5楼
纵深很大,距离超过30.不能做到。
回复
6楼
我的理解是相通的同一防火分区内各防烟分区不能采用自然机械混合排烟方式
例如假设两个防烟分区,A自然排烟,B机械排烟,火灾时两个防烟分区都要排烟会是一种什么情况?
A由于受到B的影响,初略的理解,自然排烟口实际上成了自然补风口而不是排,此时B的排烟风机实际上担负了A、B两个区的排烟任务,而风量会出现不足的情况
回复
7楼
我的理解是相通的同一防火分区内各防烟分区不能采用自然机械混合排烟方式 这点规范里貌似没相关的要求。
风量不足的情况嘛:排烟量是按照最大防烟分区面积*120m3/h计算,应该够啊。
回复
8楼
照你的意思,现在假设三个防烟分区A、B、C,AB机械排烟,排烟风机按最大防烟分区*120确定,C自然排烟,即使C到时候变成了利用AB的机械排烟,C的机械排烟量也能保证?
另,此前划分的防烟分区有意义吗?
回复
9楼
规范要求的我们要遵守,规范没要求或者无直接明文要求的我们要理解分析
回复
10楼
那是规范错了?规范中要求负担2个及以上的防烟分区的排烟系统的排烟量按最大的防烟分区的面积乘以120m3/h计。按照您的说法,我ABC三个区都做机械排烟,共用一个系统,那排烟量也是不满足的啊。
我记不得是哪本书上说的了,这种方式的机械排烟系统的做法是按照2个防烟分区同时发生火灾的情况考虑的吧。
回复
11楼
应该这样理解,机械排烟只是排除火灾初期的烟气,是人员可以得到逃生的时间,不可能都着火的!