还有一问题就是在选择配电箱时候需要把断路器的极数相加,那么我想问一下GS261-C16/0.03(带漏电保护)的极数是多少?先谢谢了!
还有一问题就是在选择配电箱时候需要把断路器的极数相加,那么我想问一下GS261-C16/0.03(带漏电保护)的极数是多少?
先谢谢了!
2楼
没人回复呀,还好我查到了。是剩余电流保护模块。
回复
3楼
那么我想问一下GS261-C16/0.03(带漏电保护)的极数是多少?
标错了应该为GS262-C16/0.03
回复
4楼
标错了应该为GS262-C16/0.03
16A,C分断,2极,电子式,这个是ABB的微型漏电断路器,自己可找他们要个样本去看!
回复
5楼
为什么说GS261-C16/0.03标错了?
在标GS26()的时候,这个()极数是不是还包括了漏电保护的极数?
回复
6楼
1P是不能带漏电的!!
回复
7楼
在标GS26()的时候,这个()极数是不是还包括了漏电保护的极数?
回复
8楼
GS261-C16/0.03;ABB产.1极2线电子漏电(1P+N)53M/M
回复
9楼
GS261-C16/0.03;ABB产.1极2线电子漏电(1P+N)35M/M