隔离开关能关合多大电流?
yangly00001
2008年08月28日 20:25:59
只看楼主

请问隔离开关能关合多大电流?谢谢。

请问隔离开关能关合多大电流?谢谢。
免费打赏
zhaoxijun6018181
2008年08月28日 21:19:30
2楼
电压等级多少????
回复
un3275167
2008年08月28日 23:20:34
3楼
隔离开关不能进行通断电流的的操作,理论上应该如此
回复
sieskey
2008年08月28日 23:39:41
4楼
理论上隔离开关只起隔离作用,不能带电流通断电路;实际上可以通断一个很小的电流,至于多大,因产品而异
回复
qbw4607
2008年08月29日 20:59:03
5楼
呵呵,看来最基本的东西也不知道。每个变电所的运行规程中都有这方面的规定,各站也不尽一致。以下供参考:
1,拉开或合上无故障的电压互感器和避雷器。
2,拉开或合上励磁电流不超过2A的空载变压器及电容电流不超过5A的空载线路。(10.5KV以下)。
3,拉开或合上无故障母线和直接连接在母线上的设备的电容电流。
4,拉开或合上变压器中性点的接地开关,但当变压器中性点接入消弧线圈时,只有在系统没有接地故障时才可进行。
5,其他如等电位开合操作...因各变电所具体接线情况而不同。
回复
yangly00001
2008年08月29日 21:17:01
6楼
谢谢大家的帮助。
回复
dz5688
2008年08月30日 00:14:35
7楼
隔离开关是具有明显断口,能把带电部分与不带电部分明显分开的电气设备。隔离开关没有灭弧装置,不允许带负荷操作,只允许切合空载短线和电压互感器以及有限容量的空载变压器。
回复
dz5688
2008年08月30日 00:15:48
8楼
隔离开关是高压开关设备的一种,隔离开关无专门的灭弧装置,不能用来拉、合负荷电流和短路电流,隔离开关在电网中的作用是:

  (1) 设备检修时,用隔离开关隔离有电部分,形成明显的断开点以保证工作人员和设备安全;

  (2) 隔离开关与断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式;

  (3) 隔离开关可以在规程允许的范围内进行电路切换。
回复
爱芳的日子
2008年09月01日 03:05:42
9楼
一般来说可以分断空载电流,但具体多大,这不好说
回复
guaile
2009年08月04日 21:15:59
10楼
隔离开关只能和断路器配合使用,只有当断路器断开后才能进行隔离开关操作
回复
tog10
2009年08月05日 12:10:52
11楼
有具体的规范呀,什么的,可以详细的了解下!
回复

相关推荐

APP内打开