冲霜的问题
meng5631
meng5631 Lv.2
2008年08月28日 16:23:50
只看楼主

库房冷风机冲霜水量是怎么确定的,我手中的冷风机样本中没有产品所要求的水量。请问各位是如何确定的,用来选水泵?

库房冷风机冲霜水量是怎么确定的,我手中的冷风机样本中没有产品所要求的水量。
请问各位是如何确定的,用来选水泵?
toregood
2008年08月29日 17:18:29
2楼
表达不清淅,建议用图片说明
回复
喜羊羊
2011年01月14日 10:30:04
3楼
V=0.035Ft
V——冷风机融霜水量
0.035——冷风机每平米冷却面积所需融霜水量
F——冷风机冷却面积
t——融霜延续时间
回复