各位老大 基本风压和修正后的基本风压有什么区别
bxj2496685
bxj2496685 Lv.2
2008年08月28日 16:10:17
来自于PKPM
只看楼主

各位老大 基本风压和修正后的基本风压有什么区别

各位老大 基本风压和修正后的基本风压有什么区别
免费打赏
wjnzhjh
2008年08月29日 02:15:04
2楼
“修正后的基本风压”是从什么规范上看到的。
要是审图意见上的,是不是指《门刚》中乘1.05后的W0啊?
回复
lvyg2009
2008年10月29日 14:47:36
3楼
是乘上1.05的修正系数以后的值
回复
kongdefang
2011年03月21日 13:17:45
4楼
这里说的修正后的基本风压,其实就是指基本风压。

按照老规范,基本风压是不分50年100年的。所以过去有些高层结构需按老规范的基本风压取值,然后乘以一个调整系数来取值。但是按新规范,就直接取100年的基本风压值,就不需要乘以调整系数了,这里其实就没有“修正后”了,其实都直接变成了基本风压了。

但是有些特别地区,或者特别的结构类型,例如沿海、海岛地区,或者高耸结构,它们的基本风压,还是按老规范取(相当于现今规范中的50年那个值),一般都需要乘以一个大于1.0的调整系数。因为这些特殊的东西,其规范还是老的,还没有修改过来。或许以后他们修改过来之后,也可以直接取100年的基本风压,那么程序当中就不需要画蛇添足的搞一个“修正后的基本风压”,而是直接“基本风压”。
摘自《中华钢结构论坛》
回复
wyf522
2011年03月24日 10:51:53
5楼
是乘上1.05的修正系数以后的值
回复
satan2046
2012年03月23日 14:25:02
6楼
厉害!!1
回复
高雨雨
2012年03月23日 15:58:54
7楼
地板 说的很在理
现在新规范也不是按照100年去
回复
wawalxq
2012年04月12日 11:41:10
8楼
哪一个新规范呀 规范不是给出来的是50年的基本风压呀 如果是50年的基本风压 那么修正后的基本风压和基本风压是不是有差别呢?
回复

相关推荐

APP内打开