一个关于回油弯的问题
czplfe
czplfe Lv.3
2008年08月28日 07:23:40
来自于制冷技术
只看楼主

大家好,我做了一套开利的一拖一暗藏机,蒸发器在低,压缩机在高.铜管从内机出来,走了3米水平,再上落差8米多是外机,在施工的时候没有加回油弯会有事吗?谢谢,很急.

大家好,我做了一套开利的一拖一暗藏机,蒸发器在低,压缩机在高.铜管从内机出来,走了3米水平,再上落差8米多是外机,在施工的时候没有加回油弯会有事吗?谢谢,很急.
免费打赏
tecumse
2008年08月28日 11:02:14
2楼
问题肯定是有
如果回气立管直径也没有小一号的话,回油会有问题,尤其每次开机的时候。
如果回气管直径小于半寸的话,会好一点,个人意见
回复
gzhjb
2011年03月24日 19:57:14
3楼
查查产品安装手册,如果没有提到回油弯,个人认为,厂家默认不会出问题。
回复
wd198508
2011年03月27日 19:37:13
4楼
8m,加一个都不够呀!

CZ 常州的朋友?

[ 本帖最后由 wd198508 于 2011-3-27 19:40 编辑 ]
回复
cb406709482
2011年03月31日 13:02:14
5楼
要加2个油弯
回复
frick625
2012年08月13日 16:22:09
6楼
应该加回油弯
回复
cb406709482
2012年08月18日 11:41:48
7楼
正常4米一个油弯
回复
adingkgb
2012年08月20日 15:04:38
8楼
最好是有回油弯,便于机组回油
回复
wdc514608
2012年08月21日 19:33:43
9楼
一定要加回油弯,要不时间使用长了就要出问题了
回复
jscxj731030
2012年08月23日 12:01:09
10楼
肯定要加啦,不然回油有问题哦