图片,蒸发器少液的程度与结霜的关系
yhb681228
yhb681228 Lv.2
2008年08月27日 22:40:50
来自于制冷技术
只看楼主

图纸简介: 机械过滤器总装图 附件名:200811211227262287450.zip 文件大小:253K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

机械过滤器总装图



附件名:200811211227262287450.zip

文件大小:253K

(升级VIP 如何赚取土木币)


图像046.jpg

yhb681228
2008年08月27日 22:47:32
2楼
蒸发器是用冷凝器代替的,,两只风机,一个风往里吹,一个往外吹.放摘二楼.

[ 本帖最后由 yhb681228 于 2008-8-27 23:34 编辑 ]
回复
yhb681228
2008年08月27日 22:54:00
3楼
膨涨阀,用普通的法门代替的.白的是霜.
回复
yhb681228
2008年08月27日 22:58:29
4楼
今日,发现蒸发器进口结冰,出口常温,
回复
yhb681228
2008年08月27日 23:07:39
5楼
判断有人动过膨张发,关小了.看压力表,3.5公斤.(旧表,照片上看不清楚,看表的外圈,先找到500KPA,和0KPA,再估计压力)
回复
yhb681228
2008年08月27日 23:09:25
6楼
判断有人动过膨张发,关小了.看压力表,3.5公斤.(旧表,照片上看不清楚,看表的外圈,先找到500KPA,和0KPA,再估计压力)
回复
yhb681228
2008年08月27日 23:22:32
7楼
俺跟同事说了,同事说让他去,(我到单位三个月,不敢出风头多事,) 后一个三十年的老工人也发现结冰了,调了一下喷张阀,二十分钟化霜了,
回复
yhb681228
2008年08月27日 23:27:19
8楼
到底是老师傅.到一楼洗手,顺便看看表,低压1.2公斤.原来他关了膨张阀.
回复
yhb681228
2008年08月27日 23:31:48
9楼
膨张阀.关小的程度不同(管路堵塞的程度, ) 蒸发器的状况很不一样.
回复
shandian2298
2008年08月28日 12:41:35
10楼
尖端设备!
蒸发器上进下出比较好,便于回油。
手阀作为节流装置,要经常调整。
正常低压压力R22应在4.8公斤。
回复
zhuxiaohu0luck
2008年08月28日 15:56:01
11楼
这是哪里的空调,太恶心了,还不如买永升空调呢,很便宜的,有意者请在 zhuxiaohu0luck@163.com里留言
回复

相关推荐