图纸简介: 机械过滤器总装图 附件名:200811211227262287450.zip 文件大小:253K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
机械过滤器总装图
附件名:200811211227262287450.zip
文件大小:253K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
蒸发器是用冷凝器代替的,,两只风机,一个风往里吹,一个往外吹.放摘二楼.
[
本帖最后由 yhb681228 于 2008-8-27 23:34 编辑 ]
回复
3楼
膨涨阀,用普通的法门代替的.白的是霜.
回复
4楼
今日,发现蒸发器进口结冰,出口常温,
回复
5楼
判断有人动过膨张发,关小了.看压力表,3.5公斤.(旧表,照片上看不清楚,看表的外圈,先找到500KPA,和0KPA,再估计压力)
回复
6楼
判断有人动过膨张发,关小了.看压力表,3.5公斤.(旧表,照片上看不清楚,看表的外圈,先找到500KPA,和0KPA,再估计压力)
回复
7楼
俺跟同事说了,同事说让他去,(我到单位三个月,不敢出风头多事,) 后一个三十年的老工人也发现结冰了,调了一下喷张阀,二十分钟化霜了,
回复
8楼
到底是老师傅.到一楼洗手,顺便看看表,低压1.2公斤.原来他关了膨张阀.
回复
9楼
膨张阀.关小的程度不同(管路堵塞的程度, ) 蒸发器的状况很不一样.
回复
10楼
尖端设备!
蒸发器上进下出比较好,便于回油。
手阀作为节流装置,要经常调整。
正常低压压力R22应在4.8公斤。
回复
11楼
回复