洁净室风管可以加加固筋或加固框
coldtea
coldtea Lv.11
2008年08月27日 18:38:37
只看楼主

通风与空调工程施工质量验收规范 4.2.13中说净化空调系统风管中不应在风管内设加固框及加固筋,想问下大家做的净化风管都没加吗,那怎么给风管加固?

通风与空调工程施工质量验收规范 4.2.13中说净化空调系统风管中不应在风管内设加固框及加固筋,想问下大家做的净化风管都没加吗,那怎么给风管加固?
免费打赏
sict005
2008年08月28日 09:33:18
2楼
如果你材料的厚度按国标来做,1米左右一个法兰的话,强度是很高的,根本不需要加固。
最简单的方法是加外法兰。
回复
winstonyang
2008年08月28日 17:23:11
3楼
我们以前的工程都是用楼上说的那种方法,加外法兰加固,不过对于有些厚度薄的不好用法兰加固啊
回复
coldtea
2008年08月29日 12:42:55
4楼
4.2.13中说净化空调系统风管中不应在风管内设加固框及加固筋,是不是考虑到漏风,
我们现在这边是加内部加强筋,然后用硅胶密封,不知道行不
回复
yangruofei
2008年09月04日 13:44:02
5楼
如果你的加固法兰采用镀锌处理或做净化处理过,应该没有问题。
回复
qgpei1225
2008年09月07日 22:14:45
6楼
很多台湾公司的做法都是在大的风管内部加加强筋---就是镀锌钢管穿丝杆在两侧固定,硅胶密封。
本来该加法兰就OK的,可这样就成了名副其实的偷工减料!
内部的镀锌钢管迟早要腐蚀的,明知道迟早出问题,可是业主同意,没有法子。:L
回复
geminixu
2008年09月12日 16:36:40
7楼
不能,既然是洁净空调,就要将污染降到最低,就像楼上说的,你怎么能避免内置加强筋不腐蚀?
回复

相关推荐

APP内打开