请问高手: 断路器的整定电流与额定电流具体有什么区别?谢谢!!!!!!!!!
请问高手:
断路器的整定电流与额定电流具体有什么区别?谢谢!!!!!!!!!
2楼
断路器的额定电流是制造时决定的,整定电流是安装后人为调整的。
如一台10KV真空断路器的额定电流是1250A,调试人员把综保的整定(速断)电流(二次)设置在60A,而电流互感器的变比是600/5,那么,断路器跳闸时的实际电流在(60X600/5)7200A以上!
回复
3楼
同意,学习了
回复
4楼
强人。:victory:
回复
5楼
:lol :lol :lol :victory:
回复
6楼
学习了,受益匪浅。谢谢!
回复
7楼
区管很好很强大,更专业!
回复
8楼
断路器的额定电流是断路器固有的一个特性,是出厂后就无法改变的关键参数。是断路器允许长期通过的一个最大电流。在这个电流以下,长期通流断路器均能正常工作。
整定电流是一个可以调整的参数,当断路器通过的电流大于这个整定的电流后,保护器(低压断路器多为脱扣器)则会断开断路器。
断路器的整定电流可以大于断路器的额的电流,也可以小于断路器的额定电流。
回复