关于扬程的设计
kewen36
kewen36 Lv.2
2008年08月27日 11:02:31
只看楼主

各位大虾,小弟有一个问题要问一下 一个住宅楼,给水我给他高位水箱给水,现在在选水泵的问题有点难度。 是这样的 生活给水箱在地下室(-4.2米),通过DN65的管带到30米高的,屋顶水箱 我问一下这个生活给水泵杨程怎么算啊,还有这个流速是怎么算的~~~~~~~~~~我要晕拉~~~~~本人刚毕业不久(是主要的不是学给排水专来的) 大家帮帮忙好吗?

各位大虾,小弟有一个问题要问一下
一个住宅楼,给水我给他高位水箱给水,现在在选水泵的问题有点难度。
是这样的
生活给水箱在地下室(-4.2米),通过DN65的管带到30米高的,屋顶水箱

我问一下这个生活给水泵杨程怎么算啊,还有这个流速是怎么算的~~~~~~~~~~我要晕拉~~~~~本人刚毕业不久(是主要的不是学给排水专来的)
大家帮帮忙好吗?
免费打赏
six7309
2008年08月28日 08:21:58
2楼
扬程可以考虑:30+4.2+5=40,取42~45就可以了