方案中运行费用的问题
jery201318
jery201318 Lv.4
2008年08月26日 10:25:22
来自于水处理
只看楼主

9.1运行费用测算9.1.1电费污水泵13度、气泵13度、反洗水泵2度、加药泵2度、浓浆泵与厢式压滤机8度、照明与其它2度;合计40×0.8=32度,电价按0.7元/度计,则日耗电费为22.4元;请教各位电费计算时为什么要乘以0.8,是工程上的系数吗?

9.1运行费用测算
9.1.1电费
污水泵13度、气泵13度、反洗水泵2度、加药泵2度、浓浆泵与厢式压滤机8度、照明与其它2度;
合计40×0.8=32度,电价按0.7元/度计,则日耗电费为22.4元;


请教各位电费计算时为什么要乘以0.8,是工程上的系数吗?
免费打赏
tt3_tt3
2008年08月26日 11:20:04
2楼
泵或风机的实际耗电量要比额定功率来的小,查风机样本的时候上边都有一项是实际耗电量的
应该是这样的
回复
xsf3660302
2008年08月26日 21:46:59
3楼
还有“厢式压滤机、照明与其它”也不是一直开着的,我一直用0.7
回复
jery201318
2008年08月27日 08:45:48
4楼
再请教一下,这个系数的范围是什么,还有其它值吗?
回复
赵匡胤
2008年08月27日 10:29:01
5楼
电机效率吧,0.8 估计是一个比较粗的参数而已
回复
wymmlzw
2008年09月04日 16:38:52
6楼
一个经验参数吧
同时使用率????
回复
kongli1986
2010年01月14日 13:50:45
7楼
应该是同时使用系数吧!