功率因数为何达不到0.9以上?
yizhiyan928
2008年08月25日 23:17:30
只看楼主

前两天我在水泥厂调试一台进相器时遇到一个新问题:在厂方磨机起动正常后,观察功率因数表和电流表分别是0.66和34A。此时进相,上述两数值分别为0.82和26A,一切正常。但四五个小时后,两表指针开始无规率摆动,换了主板正常半小时后又是这种现象,这些在我以前调试时都没有遇过,请教各位大虾,为什么这台电机的功率因数起始值比较低,我们调试其它电机起始值都是0.8以上,进相都能达到0.95以上,出现这种故障现象是不是与电机有关,电机是高压绕线式10KV,旧的,进相器是新生产的,检查进相器各项参数都正常。谢谢各位。

2008年10月16日 10:46:56
2楼
过了一段时间电机也起动不了,该厂从电力系统找原因,发现B相电压明显低于A相各C相电压,经电力局调整后,电机起动运转正常,电流表也不摆动了,只是功率因数还是老样子