30KW电机直接启动,短路器整定电流是多少?电缆选用多大?(不用考虑压降)

30KW电机直接启动,短路器整定电流是多少?电缆选用多大?(不用考虑压降)
免费打赏
xjw2006
2008年08月26日 08:19:08
2楼
哪里的?我可以上门服务。
回复
lzsir2000
2008年08月26日 09:03:19
3楼
60A
16mm2
回复
c283434618
2008年08月26日 14:14:10
4楼



???
回复
hutingx8
2008年08月27日 17:28:30
5楼
直接启动的话,启动电流会很大,看下电机的启动倍数,
算5 的额定电流的话,达,300A 所以选,150MM2的电缆差不多,
断路器选 300A 的
回复
estherlover
2008年08月27日 17:57:13
6楼
断路器人才网( http://dl.dqjob88.com/
回复
dz5688
2008年08月27日 19:04:41
7楼

你是怎样理解的?是怎样计算的?不要误导人家啊!!
回复
wulonghua_1982
2008年08月27日 20:01:33
8楼
1KW约2-3A,30KW电机电流约60A-90A
启动电流按5倍考虑。启动时电流约300A-450A
壳架电流不会少于90A,
选择壳架电流为100A的断路器。整定电流80A.短路脱扣电流整定躲过启动时电流
1MM2的铜线载流量约4-7A,取4A,电缆面积约在12mm2--13mm2
同时考虑启动时电流对电缆的冲击和敷设环境,长度等。选择16mm2
如果供电是五线制,选用3*16+2*10
不晓得对不对,请批评