对“如何对二级负荷进行供配电”展开讨论
websearch
websearch Lv.13
2008年08月25日 10:16:41
只看楼主

在“供配电系统设计规范”中 第2.0.6条提到“ 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电”,并未对电源部分提到任何要求,根据此条的规定,对一个用电负荷,在只有一路高压进线、一台变压器的情况下,只要从低压柜的两路开关出线,在用电端进行末端自动切换即可符合二级负荷的供电要求,希望广大同行对此发表自己的观点!

在“供配电系统设计规范”中 第2.0.6条提到“ 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电”,并未对电源部分提到任何要求,根据此条的规定,对一个用电负荷,在只有一路高压进线、一台变压器的情况下,只要从低压柜的两路开关出线,在用电端进行末端自动切换即可符合二级负荷的供电要求,希望广大同行对此发表自己的观点!
gdx8785
2008年08月25日 10:32:07
2楼
不会有结果的讨论.规范本身就语焉不详.
看看王厚余老先生怎么说的吧:
回复
websearch
2008年08月26日 08:32:40
3楼
谢谢二楼的答复
回复
caochz603
2010年11月23日 13:48:49
4楼
好像不是吧:L
回复
yingying20
2010年11月23日 14:32:32
5楼
貌似听到过某位专家讲。
他关于这个问题亲自打电话问过王厚与,楼主的这个做法,不行。
回复
suzxqzyp
2010年12月12日 18:41:27
6楼
二级负荷也需两台变压器,电源引自同一变电站的相同电源的不同回路
回复
mingyuan3379
2014年04月12日 22:10:12
7楼
gdx8785 发表于 2008-8-25 10:32 不会有结果的讨论.规范本身就语焉不详.看看王厚余老先生怎么说的吧:顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶:P
回复
太白云渡
2014年04月13日 00:24:47
8楼


同意!
回复
电气老孙
2014年04月13日 10:11:34
9楼
楼主属于理解错误,你的做法仅仅是低压侧备用一条电缆,二级负荷要求的是高压侧双回路,规范写的很清楚应由双回路供电,可以是同一10KV母线段,如为电缆则需要双回路,如为架空线可以只有一条回路
回复
lsc19590714
2014年04月13日 14:44:57
10楼
1路高压进线,一台变压器,低压分支回路出2个回路到设备未端转换有何用?试想高压线路、变配电设备有一个地方出故障,下边分几路也不是没电源吗?
回复
hiker1983
2014年04月13日 16:10:36
11楼
按现行标准的话,楼主的做法肯定是不行的.王老的最后一句话只是说明按负荷等级分类复杂,还是按针对不同负荷按允许的停电时间来分比较务实.
回复