在“供配电系统设计规范”中 第2.0.6条提到“ 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电”,并未对电源部分提到任何要求,根据此条的规定,对一个用电负荷,在只有一路高压进线、一台变压器的情况下,只要从低压柜的两路开关出线,在用电端进行末端自动切换即可符合二级负荷的供电要求,希望广大同行对此发表自己的观点!
在“供配电系统设计规范”中 第2.0.6条提到“ 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电”,并未对电源部分提到任何要求,根据此条的规定,对一个用电负荷,在只有一路高压进线、一台变压器的情况下,只要从低压柜的两路开关出线,在用电端进行末端自动切换即可符合二级负荷的供电要求,希望广大同行对此发表自己的观点!
2楼
不会有结果的讨论.规范本身就语焉不详.
看看王厚余老先生怎么说的吧:
回复
3楼
谢谢二楼的答复
回复
4楼
好像不是吧:L
回复
5楼
貌似听到过某位专家讲。
他关于这个问题亲自打电话问过王厚与,楼主的这个做法,不行。
回复
6楼
二级负荷也需两台变压器,电源引自同一变电站的相同电源的不同回路
回复
7楼
gdx8785 发表于 2008-8-25 10:32 不会有结果的讨论.规范本身就语焉不详.看看王厚余老先生怎么说的吧:顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶:P
回复
8楼
同意!
回复
9楼
楼主属于理解错误,你的做法仅仅是低压侧备用一条电缆,二级负荷要求的是高压侧双回路,规范写的很清楚应由双回路供电,可以是同一10KV母线段,如为电缆则需要双回路,如为架空线可以只有一条回路
回复
10楼
1路高压进线,一台变压器,低压分支回路出2个回路到设备未端转换有何用?试想高压线路、变配电设备有一个地方出故障,下边分几路也不是没电源吗?
回复
11楼
按现行标准的话,楼主的做法肯定是不行的.王老的最后一句话只是说明按负荷等级分类复杂,还是按针对不同负荷按允许的停电时间来分比较务实.
回复