急求外机散热器计算工式
cjy982916
cjy982916 Lv.3
2008年08月22日 23:33:23
来自于制冷技术
只看楼主

我们单位现在购了一批机房空调,是由两个十P的压机组装在一起独立的系统,现在是环温高就出现高压保护,(我们就放点氟),环温低就出现低压保护(就加点),这两天,温度变化大搞得我们人都成了疯了,叫上厂家来看,说是我们的散热器设计是小了一个号,我现在也不知是不是小了,不知那位可以邦一下忙,计算一下,10P的压机要多在散热器,用的是R22,公式是好多谢了

我们单位现在购了一批机房空调,是由两个十P的压机组装在一起独立的系统,现在是环温高就出现高压保护,(我们就放点氟),环温低就出现低压保护(就加点),这两天,温度变化大搞得我们人都成了疯了,叫上厂家来看,说是我们的散热器设计是小了一个号,我现在也不知是不是小了,不知那位可以邦一下忙,计算一下,10P的压机要多在散热器,用的是R22,公式是好多谢了
免费打赏
qq125855210
2008年08月23日 11:13:57
2楼
2.5*10*1.2KW
回复
273731935
2008年08月24日 13:10:12
3楼
放氟,加氟是很不理智的,调试的时候机组正常后就不应该随便加和放了:L 。
你们的机组是自己组装的话厂家是不会负责维护的。散热不够还可以加喷水装置辅助散热,成本应该是最低的,水龙头+水管victory:
回复
qwert67809
2008年08月29日 11:13:33
4楼
你用的是什么样的散热器啊 是风冷的用楼上的方法 水冷的就只有加大了
回复
cjy982916
2008年08月29日 20:03:54
5楼
加水在其它工地我们也用过,但这是值标不值本,问题是这几台散热器在选型号是选小了一个号,现在我们想一针见效的解决问题,就是在原有的散热器上加大,来达到设计要求,不知那位大师有相关的设计资料,谢谢
回复
北冰洋
2008年08月30日 07:59:19
6楼
被你搞糊涂了,你买机房空调不是成套买的?多高的室外环境温度配多大的室外机卖机房空调的最清楚了,怎么室外机还要你们自己选?
一般的1台10P机房空调,室外机冷凝器的翅片面积约130平米左右(翅片的外表面积),冷凝风机风量12000~14000立/h左右。

你最好把你的选型品牌室内外机型号提供出来,这样就一目了然了。
回复
cjy982916
2008年08月31日 11:10:11
7楼
室外机冷凝器的翅片面积约130平米左右(翅片的外表面积
如果是双排也是算一个面积吗,
不知有没有人知道冷凝器的计算公式哟
回复
sys700307
2008年09月02日 21:05:53
8楼
(制冷量+轴功率)×工况修正系数(一般1.1)÷4.3=冷凝器的表面积
回复
cjy982916@co163
2008年09月16日 11:38:48
9楼
我试一下嘛
回复

相关推荐

APP内打开