两个问题:1.上方设备变动造成梁需要补强加固 b=300 h=750 C30 As=6*25 As'=3*22 Mok=385.5 M=577.2 按照弯矩配筋 As需加大500mm^2左右 但是按照加固规范9.2.3及10.2.3方法计算 Afe及Asp的面积计算出来均是负值 也就是说不需要加固?造成结果矛盾的原因是什么呢 检查再三自己觉得有一处可能存在问题 即公式9.2.3-1及10.2.3-1计算受压区高度x时 一元二次方程的两个解一个远远大于限值 另一个为120.8mm 我取了后者进行下面计算 不知是不是这里的原因
1.上方设备变动造成梁需要补强加固 b=300 h=750 C30 As=6*25 As'=3*22 Mok=385.5 M=577.2 按照弯矩配筋 As需加大500mm^2左右 但是按照加固规范9.2.3及10.2.3方法计算 Afe及Asp的面积计算出来均是负值 也就是说不需要加固?造成结果矛盾的原因是什么呢
检查再三自己觉得有一处可能存在问题 即公式9.2.3-1及10.2.3-1计算受压区高度x时 一元二次方程的两个解一个远远大于限值 另一个为120.8mm 我取了后者进行下面计算 不知是不是这里的原因
2.纤维布的抗拉强度2000左右 而235钢只有200多点 差别真的有如此之大么?
谢谢解答