为什么水冷机组名义工况下,冷冻水进出水温不同?
haozzq200
haozzq200 Lv.3
2008年08月22日 10:21:46
来自于中央空调
只看楼主

为什么水冷机组名义工况下,冷冻水进出水温不同?在制冷工况下: 12/7在制热工况下: 15/7为什么要不同呢?就是基于什么考虑的?

为什么水冷机组名义工况下,冷冻水进出水温不同?
在制冷工况下: 12/7
在制热工况下: 15/7
为什么要不同呢?
就是基于什么考虑的?
免费打赏
bj5945
2008年08月22日 11:33:02
2楼
一个纯水冷冷水机组,能制热吗,存在所谓的制热工况吗????????????????你是不是搞错了,你说的是水源热泵机组,还有建议你把冷却水的进水温度也写出来:) :)