根据《技术措施》,小于50的管、经常启闭、需调节水量等情况,用截止阀。但在实际工程中建筑内给水支管上的阀门确以球阀居多!大家怎么理解?
根据《技术措施》,小于50的管、经常启闭、需调节水量等情况,用截止阀。但在实际工程中建筑内给水支管上的阀门确以球阀居多!大家怎么理解?
2楼
观望中
回复
3楼
关注中,新手学习中。
回复
4楼
3.4.6 给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按下列原则选型:
1 需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;
2 要求水流阻力小的部位宜采用闸板阀、球阀、半球阀;
3 安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;
4 水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;
5 口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀。
回复