当用单相表分别计三相电时,在电焊机取380V工作电源时有一块表是反转,这是为什么?
当用单相表分别计三相电时,在电焊机取380V工作电源时有一块表是反转,这是为什么?
2楼
知道了这个问题的答案有意义吗,又不是搞电气专业的,咱们是搞预算的:o
回复
3楼
这个问题在理论上讲我也不是很明白,我只知道大概的,电焊机是耗用无功电能的,而普通的电能表只能计量有功电能,所以电表会出现反转现象。不知道说的对不对,请高手指教。
回复
4楼
功率因数在作怪!当功率因数大于0.5时,电表正转。当功率因数等于0.5时,电表不转。当功率因数小于0.5时,电表反转。
回复