如何改变这种情况??
bmr521
bmr521 Lv.2
2008年08月21日 08:53:29
只看楼主

电缆是70的,长230M放在电缆沟内,设备总功率是86KW,同时运行时电压降到了350V,怎样改变这种情况呀?

电缆是70的,长230M放在电缆沟内,设备总功率是86KW,同时运行时电压降到了350V,怎样改变这种情况呀?
免费打赏
gdx8785
2008年08月21日 09:09:59
2楼
加大电缆截面或者缩短供电距离,二者选其一,供参考
回复
vivian_detai
2008年08月21日 09:31:03
3楼
同意二楼的说法

你原来采用的是铜芯的吧
回复
zzgo
2008年08月21日 17:10:50
4楼
电缆是70的,长230M放在电缆沟内,设备总功率是86KW,同时运行时电压降到了350V,怎样改变这种情况呀?

不知道你的电流是怎么样的。。如果超负荷用电,电流增大,电压肯定会降低的。
回复
lingxuct
2008年08月21日 17:28:57
5楼
很简单,再放一根70的,把下面负荷分散。
回复
net.cn.2008
2008年08月21日 20:25:55
6楼


ddddddddddddddd
回复
2255ddd5555
2008年08月23日 14:44:47
7楼
很简单,再放一根70的,把下面负荷分散。