现在做个35千伏T接带地线,原直线杆供电局要求换为钢管杆并加跌落保险,跌落在钢管杆上好加吗,对一些方面不熟,请高手指教。 另外终端杆要电缆下地然后直埋,进电房,杆上如何布置,需要避雷器真空开关吗?谢谢!
现在做个35千伏T接带地线,原直线杆供电局要求换为钢管杆并加跌落保险,跌落在钢管杆上好加吗,对一些方面不熟,请高手指教。
另外终端杆要电缆下地然后直埋,进电房,杆上如何布置,需要避雷器真空开关吗?
谢谢!
2楼
不知道,我也需要这方面的只是,期待:P
回复
3楼
我没见过35KV的跌落保险,钢杆倒安装过不少,具体要求都由设计与厂家在技术协议上写明的。
回复
4楼
跌落式熔断器只要能装上就行,无所谓好不好装。
35kV电缆引下需要装避雷器,至于是直接引下还是通过开关则看电缆长度,不过一般都是直接引下,塔上装35kV开关会带来很多麻烦
回复
5楼
PRWG2-35/200A这是35KV跌落式熔断器200A
回复
6楼
你所提的是两个问题:1、是将原直线杆改换为钢杆,并在此杆上做带地线T接,而且还要安装跌落式熔断器;2、支线的终端要用电缆下地,电缆如何在杆上布置,是否需要避雷器等;
答复如下:1、无论是钢杆还是水泥杆,你是在直线杆上做T接的,必为转角,所以要装跌落式熔断器的话,首先要考虑的是引线(跳线)的问题,这个就得根据现场的情况才能加以细致分析了。个人认为,在钢杆上安装一个双面支架式平台,在所做的支线的反向那一面安装熔断器,另一面用来引线上支线就行了;
2、电缆上杆就简单多了,在杆上加装几条横担,固定电缆头的那条横担长度能满足三相电缆的电缆头之间的安全距离就行,避雷器是要的;值得一提的是:固定单芯电缆不得使用铁抱箍之类的夹具。
回复