求助:关于小型化的KYN28柜的问题!!急
vivian_detai
2008年08月20日 12:22:14
来自于照明工程
只看楼主

各位大侠: 感谢各位在百忙中路进来帮忙!最近接到个改造项目,10KV的,一台PT柜,一台变压器柜。方案很标准,继电保护,常规反时限就OK! 但原来的位置太小的,甲方要求(650宽*1300深),VS1还要选用630A/31.5KA的,PT柜带车。 问题:(1)我们只作过800宽和1000宽的,深度1500和1660的,小型化的没作过。但我看了一下资料,有的说650宽度的应该叫KYN44型柜,这种说法正确吗?

各位大侠:

感谢各位在百忙中路进来帮忙!最近接到个改造项目,10KV的,一台PT柜,一台变压器柜。方案很标准,继电保护,常规反时限就OK!

但原来的位置太小的,甲方要求(650宽*1300深),VS1还要选用630A/31.5KA的,PT柜带车。

问题:(1)我们只作过800宽和1000宽的,深度1500和1660的,小型化的没作过。但我看了一下资料,有的说650宽度的应该叫KYN44型柜,这种说法正确吗?

(2)650宽的柜体是不是需要装配VD4这种类型的开关呢?找了宝光,他们说量小根本不作150相距的开关,有找到几家价格都很高,而且被告知630A/25KA的可以用直桶式的,但要630A/31.5KA就得用固封式的了,是这样的吗?感觉价格太高了,拜求有没有便宜一些的质量可靠的厂家呀?

(3)还听说这种宽度的柜体,PT与静触头还有触头盒要用连体式的,这种说法正确吗?如果也可以用分体的话,常规的RZL-10型的是不是就OK呀?

(4)作这种小型柜是否还有其他特殊的地方呢?还有没有需要注意的事项?

请各位大侠明示,小女子这厢有礼了!
免费打赏
小型柜专家
2018年12月16日 12:43:44
2楼
550不是问题
回复

相关推荐

APP内打开