请教一个振捣问题
sirsnape
sirsnape Lv.2
2008年08月19日 21:17:42
来自于建筑施工
只看楼主

论文简介: 基站节能换气系统,基站节能,节能换气,机房节电,空调节电,通风设备一.智能基站节能换气系统TLK-S-V由于基站内温度的升高是因电气设备的长期运行发热、而非站外环境温度所致。如一年四季均用空调来保持站内温度(主要是降温),则冬、春、秋三季及夏季的早晚时段的室外低温便可散热降温的有利条件被忽视,从而导致电能的浪费、营运成本居高不下。基站换气节能系统充分利用基站室内外的温差而形成热交换,依靠大量的空气流通,有效地将基站内的热量迅速向外迁移,实现室内散热。从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。

论文简介:

基站节能换气系统,基站节能,节能换气,机房节电,空调节电,通风设备

一.智能基站节能换气系统TLK-S-V
由于基站内温度的升高是因电气设备的长期运行发热、而非站外环境温度所致。节能换气系统主要是由主控机箱、进气装置(进气箱)、排气装置(排气箱),室内外温度探测器、室内外湿度探测器、室外灰尘探测器、防雨透风口、交流互感器、交流接触器、滤尘装置、冷凝管、安装配件线缆等组成。
主控箱首先采集室内外温度探测器、室内外湿度探测器、室外尘度探测器的数据,软件开始判断:是否符合风机启动的条件,是否符合空调器启动的条件(可选配);主控箱通过交流接触器控制进气箱、排气箱和可选配的空调控制。若选配空调控制,则需要通过交流接触器的反馈来判断控制空调指令的有效性。滤尘装置和冷却管(可选配)安装在进气箱中,滤除进气的灰尘,选配的冷却管是为了接入空调的冷凝水或其他冷水,降低进气的温度,充分利用能量,不浪费能量,绿色环保节能;防雨罩安装在进气箱和排气箱对应墙体的室外,防鼠防虫防水,同时也起到美观的作用。可选配的网管系统(计算机)可以通过连接线接入主控箱,调阅主控箱的参数,并可设置相关参数,如:强制启动空调等等。特力康科技研制设计出一种利用国际先进的控制理论技术,依据国际机房通用标准,采纳电器设备可靠安全运行的最佳环境的长期试验报告数据,机房节能换气系统。该系统除了节能外,还可选择具有联网功能。



附件名:200811121226456692440.zip

文件大小:290K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
tdxh1214
2008年08月20日 08:52:34
2楼
你可以先用钢筋插,就象做实压模一样,并在旁边模板用锤敲,过去薄腹梁就是这样做的
回复
yms168
2008年08月20日 08:59:17
3楼
用小直径较小的振捣棒,实际施工中做过6m高的200的墙,只能用小规格的振捣棒进行振捣,!
回复
weidao001
2008年08月21日 17:37:48
4楼
用小径棒,再把面筋撬开,先振底下,再说吧
回复

相关推荐

APP内打开