BV 35MM2 电线问题
electrical0951
Lv.2
2008年08月19日 09:46:23
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
所带负载如下:15KW加热器2只,7.5千瓦加热器4台,2KW风机一台1KW照明 电线为桥架敷设,三相四线,用BV35平方电线可不可以,小不小? 请各位高手指点一二
所带负载如下:15KW加热器2只,7.5千瓦加热器4台,2KW风机一台
1KW照明 电线为桥架敷设,三相四线,用BV35平方电线可不可以,小不小?
请各位高手指点一二
免费打赏
pspps2
2008年08月19日 10:18:20
2楼
可以!不过如果考虑负荷满载时,有点勉强!!
回复
electrical0951
2008年08月19日 11:17:44
3楼
谢谢你!
不同时使用,是否一般 设计时都要放大几级?
回复
wxdchgs
2008年08月19日 21:35:46
6楼
请问4楼:“折算成电流63KW/660=96A”。
63KW/660为何等于96呀
回复
dby113
2008年08月19日 22:45:58
7楼
63*1000/(1.732*380)=95.7约等于96啊
回复
taoyuan80
2008年08月20日 00:06:54
8楼
:lol :lol :lol