我们工地上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?
我们工地上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?
2楼
可以截成短钢筋,焊在梁纵筋端,增加锚固效应
回复
3楼
受力钢筋不宜有两个接头
回复
4楼
规范上有很详细的规定。结构——很重要,不能开玩笑,不能因为几个短钢筋头而造成豆腐渣工程。
回复
5楼
梁柱按设计接头位置很难做2个接头,我们一般是控制钢筋工下料尺寸,平时在小的地方尽量使用截下的钢筋,用不了的做过梁、屋顶构造柱等
回复
6楼
1.垫混凝土保护层(这个做法有利也有弊,但目前还是在广泛使用)
2.焊接点加固处理。如果梁筋接头不合格,可在接头处加入一根1m同直径钢筋,起搭接加固作用。
3.小型预制构件。如沟盖板等。
4.预埋件。
5.室外工程放线定桩,打标高。
6.制作成施工简易工具。高凳、简易爬梯、大F扳手等
7.卖费铁
回复
7楼
做混凝土保护层不妥吧,保护层厚度从哪里算呢?你垫的也是钢筋哦。
回复
8楼
看来,这个问题还真不好解决啊。我记得03G101-1,井字梁上部通长筋好像可以有两个接头哦。不知是不是我理解错了?
回复
9楼
一般都是断的短一点做帮条焊的材料,一般的受力结构一根钢筋再一跨内一般不允许有2个以上的接头,也可以留着做过梁的钢筋,浪费是浪费了,但是省的买新料了
回复
10楼
等着焊接马凳或者梯子筋之类的措施钢筋吧
你那么焊接成本也会很高的,柱子钢筋要求同层不大于两个接头
回复
11楼
考虑一级接头,和监理吃吃饭,用到墙体上,二次结构过梁,悬挑结构的下铁,措施钢筋,垫块就不用了,虽然和保护层没什么关系,直接用预制的混凝土垫块不就得了,卖废铁是下下策,
回复