三相五线制架空线路送电,请问用I=P/1.732/U/cosΦ算出的三相电流是指一相的电流,还是三根相线一起的电流?P为总功率,采用需要系数法。如果用电负荷都是单相的,是不是I=P/3/220/cosΦ来计算电流选择电线?如果负荷是三相用电的,是不是就是以第一个公式算出的电流来选择电线?

三相五线制架空线路送电,请问用I=P/1.732/U/cosΦ算出的三相电流是指一相的电流,还是三根相线一起的电流?P为总功率,采用需要系数法。如果用电负荷都是单相的,是不是I=P/3/220/cosΦ来计算电流选择电线?如果负荷是三相用电的,是不是就是以第一个公式算出的电流来选择电线?
免费打赏
aoldman
2008年08月17日 19:31:33
2楼
呵呵,这个问题最近在坛中有点“火”。
1、I=P/1.732/U/cosΦ是三相配电情况下供电端平均每相的电流,教科书中称之为线电流。
2、I=P/3/220/cosΦ 与 I=P/1.732/U/cosΦ是一回事,规范的写法:
I=P/3/U相/cosΦ I=P/1.732/U线/cosΦ,而U线=根3×U相