8米层高用什么风口能有效果
pcqrqq1980
pcqrqq1980 Lv.2
2008年08月16日 18:01:02
来自于中央空调
只看楼主

有个会议室8米层高,空调只能用顶送风请问用旋流风口是不是能保证冬天热风送下来,而且风速大概要多少??一般会议室250W每平米就差不多了,层高这么高的冷量大概要算到多少啊??

有个会议室8米层高,空调只能用顶送风
请问用旋流风口是不是能保证冬天热风送下来,而且风速大概要多少??
一般会议室250W每平米就差不多了,层高这么高的冷量大概要算到多少啊??
免费打赏
do1986
2010年08月23日 16:33:11
23楼
菜鸟回帖,有点不懂,请大家多多指教:lol
回复
lyp19870301
2010年08月23日 17:16:45
24楼
和机场那种送分形式一样,效果好吧
回复
crxlsh
2010年08月24日 16:00:34
25楼
最好改用侧送,既美观又可以达到效果,顶送的话如果采用旋流估计噪音也很大
回复
krantz001
2010年08月24日 16:31:08
26楼
旋流风口选型合适的话肯定是没问题的,噪声也不会有问题,在以前在坛子里发过一个选型软件,你可以下载下来试试,选型软件能计算出噪声指标和送风深度:)
回复
wh251598064
2010年08月25日 13:47:53
27楼
建议侧送 侧送安全可靠些
回复
大牛1979
2010年08月25日 13:56:44
28楼
分层或采用喷口
回复
dwjgx009
2010年08月25日 20:54:30
29楼
建议在四周墙壁3.5~4.0米的位置采用侧送风方式。8米的高度采用射流式送风及旋流送风口都不理想,耗能相当高不经济,达不到设计的舒适温度,由于高度过高而送风口的风速好要求5米以上的风速,这样会产生很大的噪声,这是会议室不允许的!:lol
回复
wdzs0312
2010年08月26日 16:46:47
30楼
用旋流风口可以,但噪音大 ,看看会议室要求的噪音等级,北京南广场 的高度高吧,用的就是旋流风口,好像冬天也是用的那风口送风,感觉温度还可以,也听不到噪音还是车站太吵了。。。
回复
xread
2010年08月27日 13:29:43
31楼
喷口送风可送下来,上海世博会内许多展馆都是喷口送风;
若条件许可,请考虑地板送风或侧送风
回复
sunus163
2010年08月27日 16:07:56
32楼
旋流风口可以用,不过噪音有点大,也不节能啊。
回复

相关推荐

APP内打开