求教各位: 请问高压并联电容器用串联电抗器具体怎么算?另外空心电抗器与铁芯电抗器的具体差别?谢谢大家!!
求教各位:
请问高压并联电容器用串联电抗器具体怎么算?另外空心电抗器与铁芯电抗器的具体差别?谢谢大家!!
2楼
一般抑制5次及以上,用6%电抗器,抑制3次及以上用12%。每个地方电网情况和习惯不同,配置也不同。
对于空心和干式铁心电抗器,110kV和220kV站一般在10kV进行补偿,500kV多在35kV补偿。对于10kV并联电容器,可装室内和室外,习惯上,空心电抗器装于室外,铁心电抗器装于室内。500kV一般都用空心电抗器。
另外,空心电抗器多装于电源测,铁心电抗器多装于中性点侧,当然也有不同的装法。
回复
3楼
同意楼上的,空心相对来说体积与声音要大一点,并且对安装的外壳也有要求,铁心户内用的比较多,电抗率一般选1%、5%、6%,江苏以前设计要求是6%,现在都改5%了。
回复
4楼
空心电抗器有要装栅栏,防止跨步电压,铁心不需要装,不漏磁