三相电气设备(电压380V)加漏保可以用三级四线或四极漏保代替三极三线漏保吗

三相电气设备(电压380V)加漏保可以用三级四线或四极漏保代替三极三线漏保吗
免费打赏
lingxuct
2008年08月15日 17:36:47
2楼
可以,但四极开关电源的N线必须接上。由于好多四极开关的动作电源是取220V的,不接N线保护功能会失灵。
回复
爱芳的日子
2008年08月16日 01:19:46
3楼

会失灵吗?没有见过。
回复
lingxuct
2008年08月16日 06:06:01
4楼


一个人的见识总是有限的,有句老话:不听老人言,吃苦在眼前。
回复
hubeixp
2008年08月16日 09:46:01
5楼

你的意思是,只需将N线接入四极开关的进线端就可以了?
回复
lingxuct
2008年08月16日 12:58:37
6楼
楼上说什么呢?我说“但四极开关电源的N线必须接上。由于好多四极开关的动作电源是取220V的,不接N线保护功能会失灵。”
你有能力把四极开关的电源侧只接N线,就能接通380V三相电源?!
脑子有病还是明知故问?!
回复
hubeixp
2008年08月16日 23:03:32
7楼
谁都知道:四极漏电断路器必须接入零线,以使电子线路正常工作。

[ 本帖最后由 hubeixp 于 2008-8-16 23:22 编辑 ]
回复
phoenixforce
2008年08月17日 04:42:25
8楼

---是这样的。我支持,呵呵
回复
xjw2006
2008年08月18日 17:41:53
9楼
可以,但四极开关电源的N线必须接上。由于好多四极开关的动作电源是取220V的,不接N线保护功能会失灵。
回复