请教!plc直接带动电磁阀
sxb700226
sxb700226 Lv.3
2008年08月15日 16:37:07
只看楼主

一个直流电磁阀,电压24v,电流1A能否用三菱FX1S-30MT-001 PLC的输出点直接带动,请教一下?

一个直流电磁阀,电压24v,电流1A能否用三菱FX1S-30MT-001 PLC的输出点直接带动,请教一下?
免费打赏
zzg_1217
2008年08月15日 17:17:39
2楼
要看你的plc输出点的额定电流是多大的,西门子的输出点最大是2A。直接带动也不是很懂,也在学习中
回复
xyh978
2008年08月16日 00:44:21
3楼


不能直接带动,该型号的的输出是晶体管输出型,1点最大电流0.5A,可以加一级继电器去控制电磁阀。
回复
key1302
2008年08月16日 13:25:15
4楼

完全同意,晶体管输出电流小。需加中间继电器
回复
yuhuabin
2008年08月16日 14:04:31
5楼
肯定不能这样用!这么大的电流肯定会烧坏的。瞬间电流就大多了。还有就是你电池伐是直流还是交流这个也很重要
回复
海风0107
2008年08月16日 19:54:20
6楼
不能直接带动,该型号的的输出是晶体管输出型,1点最大电流0.5A,可以加一级继电器去控制电磁阀。
回复
solowolf
2008年09月02日 14:34:31
7楼
电磁阀怎么有这么大电流?我一般设计PLC输出都加中间继电器。
回复
linkonglaw
2008年09月02日 19:53:03
8楼
通过各位的回答,我也学会了一个知识,网络真是好极了
回复
kfbkfb
2009年12月13日 16:38:08
9楼
加一级继电器去控制电磁阀
回复
zjfrpj
2009年12月15日 09:58:02
10楼
肯定是不行的 一定会坏的 用继电器或功放板
回复
56986688
2009年12月17日 16:56:35
11楼
学习了,谢谢!