我们单位(大连)的钢结构车间长120m,宽42m,高12m,设计采用暖气片供暖,但是车间要进行X光探伤试验,去年使用时温度达不到要求,请问各位高手,如何处理????
我们单位(大连)的钢结构车间长120m,宽42m,高12m,设计采用暖气片供暖,但是车间要进行X光探伤试验,去年使用时温度达不到要求,请问各位高手,如何处理????
2楼
你的厂房采暖是按几层考滤的?还是按体积热指标算的?
回复
3楼
是否可以增设暖风机进行供暖,散热器改成值班供热,或是用燃气辐射采暖。
回复
4楼
车间有些气瓶冬天都不能完全使用,钢结构的一些检测要求室内10度,但是目前都达不到???请指教。13664273432
回复
5楼
散热器值班供热怎么讲???
回复
6楼
顶上去!!!!!!!
回复
7楼
就是正常工作时主要靠暖风机或是燃气辐射供热。晚上不上班时 暖气片维持室内所需最低温度。QQ:450896035
回复
8楼
这么简单的问题还劳各位探讨,找我吧.专业做厂房燃气辐射采暖,或电辐射,在大连做了很多实例.qq372206733
回复
9楼
燃气那玩意可够贵的,我们做过,是省了锅炉房了。
你现有锅炉房再上燃气辐射,就不划算了
还是加条管路,上暖风机。
回复
10楼
安装体积负荷算 增加暖气片
回复
11楼
一般高层厂房,一般都不是节能建筑,如果只在底层敷设散热器的话,应该不能满足室内温度要求,可以分层布置散热器,或者采用蒸汽采暖。如果你现在要改造的话,最好是多加些散热器或者暖风机采暖,在非工作时间可以关闭暖风机回路,只值班采暖
回复