请高手赐教:电容补偿容量为360KVAR,是动态补偿,请问电容器选用多大容量,多少路?最主要的是怎么算,都注意什么,动态与静态补偿有什么区别?谢谢,谢谢大家!

请高手赐教:
电容补偿容量为360KVAR,是动态补偿,请问电容器选用多大容量,多少路?最主要的是怎么算,都注意什么,动态与静态补偿有什么区别?
谢谢,谢谢大家!
免费打赏
扬州华锦电气
2008年08月15日 15:17:30
2楼
动态与静态补偿的区别是响应速度上可以看出来,动态快,一般要求0.2mS以内,静态则在15S及以上,从使用元件上看,静态补偿多采用接触器来作为电容投切开关,动态补偿则必须要求为无触点可控硅开关作为电容投切开关,楼主的360KVAR 建议这样编码配置:10KVAR:10KVAR:20KVAR:40KVAR*9组,这样配置比传统12组30KVAR的配置好处在,可以适应各种负载动态变化的需要,它可以有10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、.........350、360KVAR等各种容性无功功率输出,传统配置就只能有30的倍数容性无功功率输出,这样就不能适应负载动态变化的需要;编码配置就必须要求控制器有此编码输出功能才可以实现如RC2000系列补偿控制器,楼主如需要我可以提供动态补偿图纸和所需元件说明书给你参考,发邮件给我给索取 88085235@163.com.
回复
ge.ren
2008年08月16日 09:17:53
3楼
最小投切容量40、72KVAR?楼上兄弟有没有搞错呀,既然要求是动态补偿,负载变化应该是很快的,既然有变化就要有更多的组合来适应变化的需要,比如说负载突然小下来了只需要10或20你如何应对,本人觉得2楼的办法可行,一般我们买元件就能够做的到,你做广告也要找个好地方呀,论坛是讨论技术的地方,为什么你到处发广告呀,希望斑竹能够过问一下。还有一点提醒你到这里来的多是盘厂和设计院的多,难道你叫我们都买你成套设备吗?让我们都失业?你应该把你的成功经验说出来给大家参考一下,你是如何配置的,用的什么元件和需要注意什么,这样话我们欢迎你,大家说对不?。

[ 本帖最后由 ge.ren 于 2008-8-16 09:32 编辑 ]
回复
feixia_001
2008年08月16日 10:17:24
4楼
谢谢各位兄弟提出的宝贵意见。
我觉得2楼的兄弟提出的配置:10KVAR:10KVAR:20KVAR:40KVAR*9组比较合适。不过动态速度0.2ms也太不可能了,还是3楼的兄弟说的对。
回复
huaddqi
2008年08月17日 09:22:04
5楼
应该是20MS,可能是他打错了吧,具我们厂使用RC2000下来感觉确实不错的,至于分组回路多,既然采取编码配置,RC2000控制器就不是采取循环的方式工作的,它是根据负载变化的需要自动决定投入或切除哪些电容器组,简单说是这样的,如负载需要140KVAR容性负载时,RC2000会自动让20KVAR一组和三组40KVAR电容器同时投入的,若负载再次变化还需要30KVAR(合计170)容性负载时,RC2000控制器则会投入一组10KVAR和一组40KVAR的同时切下一组已投入的20KVAR电容器组,此时投入与切除的动作是同时进行的中间没有延时,以满足无功需求.

[ 本帖最后由 huaddqi 于 2008-8-17 13:29 编辑 ]
回复
ge.ren
2008年08月19日 17:55:19
6楼
求各位大哥、大姐、大伯、阿姨们,请大家帮个忙,我想给补偿控制器做个简单的自动投切实验,怎样可以简单的方法实现呢?有人说用个小变压器如220/8.5V 10VA的直接接到控制器电流取样断就可以了,但我试了不行的,功率因数是有了,但导线发热太厉害了,到底应该用什么样的小变压器才行呢,求大家了急用,谢谢!!!!!!
回复
扬州华锦电气
2008年09月01日 08:16:56
7楼
呵呵讨论的挺激烈呀,好现象,共同提高,我确实将20MS打错了,对不起大家,希望大家继续讨论.
回复
夏季森林
2008年12月18日 10:05:56
8楼
动态补偿没用过,都是静态的。
不过既然是动态补偿,精度一定要细一些,2楼说的有道理。
回复
wangfei0910wh
2009年09月03日 16:20:42
9楼
顶一下.........................