中水回用中加浓硫酸调节pH的问题
caiweibin2000
2008年08月14日 16:48:34
只看楼主

采用石灰处理中水,处理后的水pH较高,考虑采用加浓硫酸调节但不知加浓硫酸系统有什么专门的规范把计量泵同浓硫酸储罐直接相连,通过计量泵直接把浓硫酸打入中水管中去可否?谢谢!

采用石灰处理中水,处理后的水pH较高,考虑采用加浓硫酸调节
但不知加浓硫酸系统有什么专门的规范
把计量泵同浓硫酸储罐直接相连,通过计量泵直接把浓硫酸打入中水管中去可否?
谢谢!
免费打赏
talmh
2008年08月17日 11:52:34
2楼
你把石灰换成强力吸附混凝药剂,就不用调整PH值了。速联系 talmh@126.com交流
回复
talmh
2008年08月17日 14:34:23
3楼
加石灰是调高PH值,加硫酸是调低PH值,不知楼上什么意思?
回复
sangzx
2010年06月19日 19:25:09
4楼
一般都设计一个PH调整池,停留时间0.5-1.0小时,设有搅拌机搅拌,一般用的是30%的硫酸,浓的不好,维修不是很危险吗?
回复
bjminggao
2010年07月08日 11:43:06
5楼
先调成稀硫酸,直接用浓的很危险。
回复
leixiaoyang
2010年07月13日 15:21:52
6楼
通常废水处理中不采用浓硫酸,你可以设置一个稀硫酸储罐,采用计量泵或重力投加均可,可以选择PH控制器自动控制,关键要看你的具体要求了。稀硫酸市场可以直接购买到,价格也便宜。
回复
lsg4214
2010年07月23日 15:18:33
7楼
我们的工程是回调PH时有一个回调池,用气动隔膜泵加硫酸,然后用电磁阀控制,当然还有PH仪表了,硫酸的话当然把浓的稀释一下了.我们是稀释到2%左右.
回复
auts
2010年08月05日 20:38:03
8楼
当然不能直接用浓硫酸了,先稀释再投加
回复
mfsw2044702763
2014年06月18日 07:43:21
9楼
先调成稀硫酸,直接用浓的很危险。
回复

相关推荐