[请教]多台冷凝器出口是否必须安装积液弯管?
xxm_0917
xxm_0917 Lv.2
2008年08月14日 09:27:45
来自于制冷技术
只看楼主

多台冷凝器出口是否必须安装积液弯管?该设备为氨制冷系统,冷凝器有安装平衡管,共6台冷凝器,怀疑冷凝效果不佳;是否有气相氨从平衡管到储罐,再经储罐倒流至冷凝器的可能?谢谢!

多台冷凝器出口是否必须安装积液弯管?
该设备为氨制冷系统,冷凝器有安装平衡管,共6台冷凝器,怀疑冷凝效果不佳;是否有气相氨从平衡管到储罐,再经储罐倒流至冷凝器的可能?
谢谢!
免费打赏
czgsx2008
2008年08月14日 16:44:11
2楼
不知你冷凝器是立冷还是卧冷或其他形式,一般要保证冷凝器出液口与储液器进液口之间的位差不小于300毫米,出液口与阀门之间至少要有200毫米间距,水平管段需要有向出液方向1/50的坡度。多台冷凝器出液管可汇集到一根出液总管,冷凝器之间、冷凝器与储液器之间、储液器之间都要设均压管。你所说的倒流的可能性很小,即使有也不会对冷凝效果有太大影响。冷凝效果不佳排除冷却水温水量及管道结垢原因,多是需要及时排油和放空气。
回复
xxm_0917
2008年08月14日 18:15:21
3楼
那存液弯管的作用有哪些?
回复

相关推荐