关于厂房给排水的计算问题(对规范的理解)
qqqqq5
qqqqq5 Lv.2
2008年08月13日 20:07:02
只看楼主

1、我在做一个三层厂房 的给排水计算,有些地方不懂。请给指教。主要是厂房的给排水计算公式 是百分比法,其中按管段计算是什么意思。是简单相加还是,卓段计算?是不是要从开始编号,一直用百分比算到最后到水箱。只要小于1.2 就按1.2 计(有大便器的情况)而且1.2只在计算关单有用,过了就用百分比计算值了。请问三层的厂房,有三个卫生间,每个卫生间有4个洗脸盆,4个小便器,3个坐便器,5个蹲便器。从三层往下分四趟立管(分别为1、2、3、4)下来供水(水从屋顶水箱来)

1、我在做一个三层厂房 的给排水计算,有些地方不懂。请给指教。
主要是厂房的给排水计算公式 是百分比法,其中按管段计算是什么意思。是简单相加还是,卓段计算?
是不是要从开始编号,一直用百分比算到最后到水箱。只要小于1.2 就按1.2 计(有大便器的情况)而且1.2只在计算关单有用,过了就用百分比计算值了。
请问三层的厂房,有三个卫生间,每个卫生间有4个洗脸盆,4个小便器,3个坐便器,5个蹲便器。从三层往下分四趟立管(分别为1、2、3、4)下来供水(水从屋顶水箱来)

那么规范上提到的按 管段计算是不是先计算一层的 ,一层单个卫生间的计算必定小于1.2L/S(按百分比计算得0.76L/S),按规范三层的进户流量应按1.2L/S选择(大便器的是 1.2L/S),那管径应该是DE40,算到二层的立管怎么计算,
A是用『0.76(二层的计算流量)+1.2(一层的计算流量)』B{还是用1.2+1.2=2.4},C{0.76*2=1。52}
三层的呢,是A0.76+1.2+1.2,,,B{1.2+1.2+1.2} 还是C (0.76*3)
注意 C 是 按 百分比算出来的。

用B算的 值很大,C 还可以
算连接立管的水平总管又怎么算。
怎么做呢?
是不是集体宿舍和这个道理是一样的 也不能简单相加
2、还有连续5个自闭式的大便器给水管管径如何标注。。?
免费打赏
yylljjxiaoli1
2010年06月28日 17:34:33
2楼
你现在问的问题,我现在也在做,不知道您现在知道怎么弄了吗,可以麻烦告知下啊,谢谢:handshake :handshake :handshake
回复
zhqs1983
2010年07月02日 21:39:12
3楼
关键是参数的选择,
回复