拜托请教关于“软启动一拖三的问题”
tendermaster100
2005年03月14日 22:01:52
只看楼主

当第一个电机启动后,进入旁路供电状态。软启动此时的状态是不是要保持在晶闸管完全导通状态,准备随时停运时导通角从大又变小?在第一个电机正常运行后,要启动第二台电机,此时的软启动是不在初始状态,如何启动?敢问;是不是由中设置,使得软启动器启动后直接进入待启动状态?

当第一个电机启动后,进入旁路供电状态。软启动此时的状态是不是要保持在晶闸管完全导通状态,准备随时停运时导通角从大又变小?
在第一个电机正常运行后,要启动第二台电机,此时的软启动是不在初始状态,如何启动?
敢问;是不是由中设置,使得软启动器启动后直接进入待启动状态?
免费打赏
tendermaster100
2005年03月14日 22:04:37
2楼
在第一个电机正常运行后,要启动第二台电机,此时的软启动是不在初始状态,如何启动?
敢问;是不是有一种设置,使得软启动器启动后直接进入待启动状态?
回复
tendermaster100
2005年03月18日 13:02:43
3楼
请各位不要吝啬时间。
发表一下看法

我最近理解是不是软启动的启动信号是让晶闸管
导通角从最大到最小变化的信号,从而可以从小到大调节电压
停止信号是导通角从小到大变化的信号,也是从达到小调节电压的信号。
回复
tendermaster100
2005年03月19日 10:32:04
4楼
软启动器在启动第一台电机完毕后,旁路信号输出可以使第一台旁路接触器闭合,这样第一台电机进入全压运行状态。此时需要让软启动器的停止按钮闭合一下(如果是自锁单按钮则应让按钮弹出)给软启动器一个停车指令(设定软启动器为自由停车)。再次给软启动器一个启动指令后就可以起动第二台电机了,如此循环而已!

这是lxqhj 的观点
我表示非常支持
和大家共享
回复

相关推荐

APP内打开