hhww
hhww Lv.3
2008年08月12日 17:22:55
只看楼主

先发,在一楼说

先发,在一楼说
免费打赏
zsjn
2008年08月16日 22:21:26
22楼
排水管主要以灌水试验时需要承受压力的压力来确定管材压力等级,所以高层建筑雨水需用考虑承压,污水用普通upvc管完全没问题。
回复
zsucai
2008年08月17日 12:22:25
23楼

嗯 ,好 样 的 ~:call:
回复
ouen5
2008年08月18日 08:55:20
24楼
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
这本书...哪位前辈有啊?能不能传个电子版的给我??
谢谢
回复
hhww
2008年08月18日 12:02:18
25楼
“有些事情不是那么简单就说得清楚的”————这不是治学的态度。俺无语
回复
zq-814
2008年08月18日 15:20:58
26楼
我认为是没问题的.就算底部压力太大,管子没那么大的耐压强度,那这段就可以选用强度大的铸铁管或者其他管.或者就用UPVC,只是中间设点消能的设施,就完全没问题啊
回复
yansisi2008
2008年08月18日 16:45:16
27楼
我这个项目在深圳,有将近100米高,雨水管采用的是衬塑钢管,卡箍连接;污水管道立管采用加厚UPVC排水管,排水横管采用柔性机制离心铸铁管。
回复
yansisi2008
2008年08月18日 16:48:20
28楼
GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范.pdf
回复
li463688917
2008年08月19日 15:10:19
29楼
《建筑给水排水设计规范》 4.9.26第一条: 高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。
2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》5.3.1:安装在室内的雨水管按转后应做灌水实验,灌水高度必须到每根立管上部的雨
回复
bx-zxl
2008年08月21日 23:02:40
30楼
“1、《建筑给水排水设计规范》 4.9.26第一条: 高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。
2、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》5.3.1:安装在室内的雨水管按转后应做灌水实验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。
3 、高层雨水管管材:
HDPE管;高层专用UPVC雨水管(承插R-R橡胶圈连接);镀锌钢管
100M以上的最好用金属管材。”