12楼
我认为是没问题的.就算底部压力太大,管子没那么大的耐压强度,那这段就可以选用强度大的铸铁管或者其他管.或者就用UPVC,只是中间设点消能的设施,就完全没问题啊
回复
13楼
作为室内雨水管, UPVC管因为要作灌水试验,以及暴雨时有满流的可能, 管道底部可能压力过大,不合适;污废水管,每层都有出口,不需考虑超压的问题。
回复
14楼
"就算底部压力太大,管子没那么大的耐压强度,"————帅啊 俺就是想知道 怎么计算底部压力太大 和管子有没有没那么大的耐压强度哦
“底部压力太大,管子没那么大的耐压强度”啥原因啊 俺不懂 能不能详说一下
回复
15楼
顶
顶起来,我同样想了解......
回复
16楼
1《建筑给水排水设计规范》 4.9.26第一条: 高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。
2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》5.3.1:安装在室内的雨水管按转后应做灌水实验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。
3 高层雨水管管材:
HDPE管;高层专用UPVC雨水管(承插R-R橡胶圈连接);镀锌钢管
100M以上的最好用金属管材。
希望对你有所帮助!
回复
17楼
再顶一下啊 希望哪位专家来解惑啊
回复
18楼
banshanxue——谢谢
回复
19楼
不要解惑了,先弄清楚怎么做,16楼正解,然后慢慢就知道为什么这么做了
有些事情不是那么简单就说得清楚的
回复
20楼
《建筑给水排水设计规范》 4.9.26第一条: 高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。
2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》5.3.1:安装在室内的雨水管按转后应做灌水实验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。
:victory: :victory:
回复
21楼
雨水管道应该是16楼说的,灌水试验时需要承受压力,污水管道规范中也有相应要求,是“宜采用”,事实上我们很讨厌这个“宜”,含糊、模棱两可。如果是污水管道,个人感觉问题倒是不会很大,生活排水是临时性的,排水器具同时排水也是也只占到总器具量的少部分。毕竟我们做的不是一栋20多层的大公厕,排水竖管肯定不会是满流,加之通气管道的泄压,肯定不会在竖管上造成由压力过大而爆管的情况。试想一下,如果在底层造成0.6MPa的压力,卫生器具较大的水封也不过70mm,那么大概在18层就会看到带颜色的喷泉了。如果审图员说会在污水管造成0.6MPa的压力,那审图员是不是韩乔生客串的?
回复