保护线和接地线有区别吗???
shmao918
shmao918 Lv.2
2008年08月12日 11:02:48
来自于照明工程
只看楼主

保护线和接地线有区别吗???保护线和接地线有区别吗???

保护线和接地线有区别吗???保护线和接地线有区别吗???
免费打赏
hua045
2008年08月12日 12:01:53
2楼
保护线就是为了人身安全,必须对电气设备不带电的金属部分单独引一根线与地中的接地系统相连。
接地线可以是保护接地,也可以是工作接地。不能笼统地说接地线就是保护线。
电源系统无论哪一级电压都有中性点,中性点应该是电源的平衡点,在三相负载平衡,并没有接地的情况下,中性点应该是没有电流,没有电位。
仅说我们常用的380/220 低压系统,该中性点从变压器引出后,接地有TN,TT,IT 三种不同的接地方式。TN 又分为TN-C, TN-S。
系统不同 保护线可以和 中性线在系统中始终合为一个,也可以从变压器处就分开来,现在通常我们的建筑中使用纷开来的,即TN-S。
因此最好保护线就按照国标提法PE线,我们都知道这就是接地,而不称接地线。
回复
shmao918
2008年08月12日 14:28:05
3楼
呵呵,回答的相当的具体,高手哦,谢谢
回复
德润电器
2008年08月17日 06:47:25
4楼

支持!:lol
配电箱内保护接地线应怎样选择?请赐教!
回复
aoldman
2008年08月17日 13:34:54
5楼
就平常交流来说,保护线就是接地线,但读规范“接地”章节时有区别,接地线是奔接地装置去的,保护线是奔设备去的。
回复
xjw2006
2008年08月22日 12:02:24
6楼
2008年08月27日 20:49:25
7楼
接地线是奔接地装置去的,保护线是奔设备去的。
回复
cof1606639115693
2024年08月28日 10:54:02
8楼

保护线是一般用与设备的静电消除和人体的静电消除,一般会重新设置接地静电桩,接电线有两个作用:一个是防止人体接触的电源,起到保护作用;第二个就是下雨天打雷,接引房子物体的自然来源的电源导入大地起一个保护房子主体效果。